НАВИГАЦИЯ - Ширина | Красный | Серый | Белый |
Начало | Конференция | Архив | Старая | Поиск | Трёп | Члены | Автомобили | База | Опыт | FTP | Вступить!
ЗАЙДИТЕ В КЛУБ
Псевдоним (nick): Пароль:
Вы находитесь в режиме просмотра. Для участия в дискуссиях клуба вам необходимо зарегистрироваться (если вы этого не сделали) и войти в систему.
Начало | Поиск

Теплое и мягкое ? :-)(+)

Отправлено: Orwell 12.01.2007 в 01:05
Первое и главное : ПУЭ распространяется на  НОВЫЕ или РЕКОНСТРУИРУЕМЫЕ ЭУ. Эксплуатация же ведется по ПТЭЭП, для нас - Приложение 3 таблица 28.
Второе. Приведенная цитата на 100% соотвествует истине. НО ! Касается заземляющх устройств электроустановок напряжением ВЫШЕ 1 кВ в сетях с ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтралью. Апсалютна не наш случай.
Третье. Наш случай - это ЭУ ДО 1 кВ с ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ нейтралью. Вот если бы apod строил это ЗУ с новья - тогда милости просим :
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
А чтобы получить 0,5 Ома, да еще и в периоды наибольших промерзаний/высыханий - эт надо ну очень много железа в землю запихать.... 8-)))))
Вся дискуссия на эту тему:
СТАТИСТИКА
Яндекс цитирования