Если действовать по букве закона ( Законом, в данном случае, являются Правила Устройства Электроустановок ), то надо делать так : На вводе должен стоять коммутационный аппарат. То есть пакетник/рубильник. Желательно разместить его вне гаража, ибо в случае возгорания никто не будет тушить необесточеный объект, а лезть в огонь, чтобы отключить напругу - увольте. Далее. Счетчик должен располагаться не дальше 10-15 м от коммутационного аппарата. После счетчика - ставь что надо. УЗО - мысль хорошая, НО ! Без правильно выполненного заземления работать норамльно не будет. Как заметил Mikeware, нет никакой уверенности, что третий провод - действительно земля. Так что либо тебе придется самому набивать железо в землю, либо применять разделение сети с TN-C на TN-C-S. При таком разделении у тебя УЗО будет хотя бы отрабатывать пробой на заземленные элементы. В отработке при пробое на незаземленные принудительно токоведущие поверхности, уверенности не будет.
Далее. УЗО на 25 А - эт хорошо. Но ты, надеюсь, помнишь, что УЗО само по себе не реагирует на перегрузки и короткие замыкания типа "Фаза-ноль", и, стало быть, в качестве защитного автомата использовано быть не может. А выбор номиналов автоматов зависит от сечения проводников примерно так : на 1,5 мм2 - 10 А, на 2,5 мм2 - 16 А. Удачи. Если надо че дополнить - пиши в мыло. |
|
|
|