                                | Вы находитесь в режиме просмотра. Для участия в дискуссиях клуба вам необходимо зарегистрироваться (если вы этого не сделали) и войти в систему. |  |  | 
 | Подсказываю:(+)Отправлено: Mikeware 15.03.2006 в 09:04 |  | Результаты полученны из исходных данных : Двигатель, U(1ф) = 12 V, I = 150 A, P = 1.8 kW, cos(fi) = 1,
 Потери = 3%, Кз = 1.3, L = 4 м, В пучке, Медь
 ______________________________________________________________
 
 Сечение провода по нагреву: SHeat = 50 мм2   ( I Max = 170 A )
 
 С учетом запаса: IKz = 195A   SHeatKz = 70 мм2   ( I Max = 210 A )
 
 Рекомендуемое сечение по нагреву: S  = 70 мм2  ( 2.4% = 0.3 В )
 ______________________________________________________________
 
 Сечение провода по потерям: SLost = 56.67 мм2
 
 С учетом запаса: IKz = 195A   SLostKz = 73.67 мм2
 
 Рекомендуемое сечение по потерям: S  = 95 мм2   ( 1.8%  = 0.2 В )
 ______________________________________________________________
 
 Сечение выбирается по потерям: S  = 95 мм2
 
 Потери в линии: Lost = 1.8% = 0.2 В,  Uвых = 11.8 В
 |  |  |  |  |